【建议收藏】海湾常用模块接线图
消防模块作为火灾自动报警及消防联动控制系统中不可或缺的组成部分,是消防联动控制器与其所连接的受控设备或部件之间信号传输的重要媒介,也是系统正常发挥作用的桥梁和保证。本文中,将详细介绍下列模块的接线方法:
GST-LD-8300型输入模块
GST-LD-8301型输入/输出模块
GST-LD-8303型输入/输出模块
GST-LD-8304型消防电话接口模块
GST-LD-8305型扬声器监视模块
HX-200B型火灾声光警报器

1、8300模块与具有无源常开触点的现场设备接线方法:

2、8300模块与具有无源常闭触点的现场设备接线方法:

3、8301模块采用无源输出方式,输入端为无源常开触点的接线方法:

4、8301模块采用无源输出方式,输入端为无源常闭触点的接线方法:

5、8301模块采用有源输出方式,输入端为无源常开触点的接线方法:

6、8301模块采用有源输出方式,输入端为无源常闭触点的接线方法:

7、8303模块采用有源输出方式,输入端为无源常开触点的接线方法:

8、8303模块采用有源输出方式,输入端为无源常闭触点的接线方法:
9、8304型消防电话接口接线方法:

10、8305扬声器监视模块(两线制广播模块,可检测扬声器丢失)接线方法:

11、HX-200B声光警报器接线方法:

注意事项:
1、8301、8303模块的输出触点容量是DC24V/2A,适用于12V~48V的直流或交流;
2、部分防火卷帘控制器、电梯控制箱等设备因其启动电流微小,容易受到线路干扰,建议8303、8301模块和被控设备间加中间继电器;
3、接线图中的电阻均作为检线使用,需配接于设备端。
暂无评论,快来抢沙发吧!
