本装置主要适用于以下场所的火灾:
1)档案馆、图书馆书库、档案资料库、博物馆、文物库和古建筑等场所的可燃固体表面火灾;
2)液压站、油浸电力变压器室、润滑油站和仓库、透平油仓库、涡轮机房、柴油发电机房、燃油锅炉房、喷漆烤漆生产线、燃油锅炉房、燃油直燃机房、白酒酒精仓库、油开关柜室等场所的可燃液体火灾;
3)变配电室、发电机房、计算机房、数据中心机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧(廊)道、电缆夹层、电缆竖井等场所的电气设备火灾;
4)引擎测试间、烟草库房、地铁站厅、隧道、机场候机楼、医院停车场、地下空间及大空间库房等场所;
5)某些化工设施的降温以及环保上的控温降尘等。
本装置不适用于扑救下列火灾:
1)可燃固体的深位火灾;
2)能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物的火灾;
3)可燃气体火灾。
中压细水雾灭火装置主要技术参数见下表所示。
|
产品型号规格 |
XSWBZB(额定流量)/2.5-PAVLN |
|||
|
额定流量(L/min) |
400 |
800 |
1200 |
1600 |
|
额定工作压力 |
2.5MPa |
|||
|
单台泵组额定流量 |
400 L/min |
|||
|
单台泵组电机额定功率 |
30 KW |
|||
|
工作电源 |
AC 380V,50Hz |
|||
|
启动方式 |
玻璃球定温57℃ |
|||
|
使用环境温度 |
4 ℃ ~ 50 ℃ |
|||
|
注:中压细水雾灭火装置型号表示:如 XSWBZ400/2.5-PAVLN。 XSW——细水雾灭火装置; B——细水雾灭火装置为泵组式; Z——细水雾灭火装置压力等级为中压; 第二个B—闭式; 400——装置额定流量(L/min); 2.5——装置额定压力(MPa); PAVLN——磐龙(PAVLN)。 |
||||
由离心泵、安全阀、压力表、进水管路、中压出水管路、稳压泵、控制柜等组成,用于离心泵供水、管道稳压以及灭火装置的控制等。如图所示。

| 1.控制柜 | 2.多级立式离心泵 | 3.泵组支架 | 4.安全阀 |
| 5.压力传感器 | 6.压力表 | 7.进水管路 | 8.中压出水管路 |
| 9.止回阀 | 10.球阀 | 11.金属软管 | 12.稳压泵 |
由压力开关、电动阀等组成。工作电源DC24V,额定工作压力为3.5MPa。
接收火灾报警控制器的联动信号自动开启,反馈阀开启信号至火灾报警控制器,中压泵启动向防护区释放细水雾实施灭火时,由压力开关向火灾报警控制器发出喷放反馈信号。如图所示。

| 1.焊接式活接头(进水口) | 2.带行程开关手动球阀 | 3.压力表 | 4.单向阀 |
| 5.流量开关 |
主要技术参数:
|
产品型号规格 |
XSW-FZ(公称通径)/3.5-B |
||||||
|
公称直径DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
|
工作电源 |
DC24V |
||||||
|
额定工作压力 |
3.5MPa |
||||||
通过喷头专用连接件与细水雾管道连接,用于雾化压力水,结构如下图所示。

喷头

喷头专用连接件
| 1.与喷头螺纹连接 | 2.与管道焊接(需提供连接管道外径φ) |
主要技术参数:
|
规格型号 |
公称流量系数(K) |
最小工作压力(MPa) |
额定流量(L/min) |
|
XSW-T3.0/1.2-57℃φ2-PL |
3.0 |
1.2 |
10.4 |
|
注:细水雾喷头型号表示:如XSW-T3.0/1.2-57℃φ2-PL。 XSW-T——细水雾喷头; 3.0——公称流量系数; 1.2——最小工作压力(MPa); 57°——玻璃球动作温度; φ2——玻璃球直径(mm); PL——磐龙(PAVLN)。 |
|||