本装置主要适用于以下火灾:
1)固体表面火灾;
2)液体火灾;
3)灭火前能切断气源的气体火灾;
4)电气火灾;
典型应用场所:
主要适用于配电柜、电缆沟、电缆夹层、电缆隧道、电缆竖井、通讯机站等无人值守和传统手段不能解决的场所等,特别适用于狭小空间,也可以用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、应急电力设施、办公室、生产车间、物资仓库、油库、矿井、港口码头、机场机库、石油化工生产及贮存等场所等重点场所的消防保护。
本装置可单独设置用来保护较小空间的保护区。
| 1.悬挂支架 | 2.连接螺栓 | 3.灭火剂储瓶 | 4.感温释放组件 |
| 5.压力表 |
| 产品型号规格 | XQQW(灭火剂储瓶容积)/1.6-PL | |||
| 灭火剂储瓶容积(L) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 装置直径(mm) | 270 | 350 | 400 | 400 |
| 装置高度(mm) | 420 | 460 | 515 | 730 |
| 灭火剂贮存压力 | 1.6 MPa(20℃) | |||
| 最大工作压力 | 2.5 MPa(50℃) | |||
| 灭火剂充装密度 | ≤ 1.0 kg/L | |||
| 感温玻璃球动作温度 | 68℃ | |||
| 灭火技术方式 | 全淹没 | |||
| 灭火剂喷射时间 | ≤10 S | |||
| 启动方式 | 感温玻璃球启动方式 | |||
| 驱动气体 | 氮气 | |||
| 使用环境温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||
| 注:悬挂式七氟丙烷气体灭火装置型号表示:如XQQW20/1.6-PL。XQ——悬挂式气体灭火装置;Q——灭火剂类型为七氟丙烷(第二个Q);W——启动方式为定温型感温玻璃球启动;20——灭火剂储瓶容积20L;1.6——灭火剂贮存压力为1.6MPa(20℃);PL——磐龙(PAVLN)。 | ||||
| 产品名称 | 规格型号 | 外型尺寸(Φ*H)mm |
| 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置(温感启动) | XQQW10/1.6-PL | 270*420 |
| 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置(温感启动) | XQQW20/1.6-PL | 350*460 |
| 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置(温感启动) | XQQW30/1.6-PL | 400*515 |
| 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置(温感启动) | XQQW40/1.6-PL | 400*730 |
| 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置(温感启动) | XQQW10/1.6-PAVLN | 270*400 |
| 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置(温感启动) | XQQW20/1.6-PAVLN | 350*440 |
| 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置(温感启动) | XQQW30/1.6-PAVLN | 400*495 |