本装置主要适用于以下火灾:
1)固体表面火灾;
2)液体火灾;
3)灭火前能切断气源的气体火灾;
4)电气火灾;
典型应用场所:
主要适用于配电柜、电缆沟、电缆夹层、电缆隧道、电缆竖井、通讯机站等无人值守和传统手段不能解决的场所等,特别适用于狭小空间,也可以用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、应急电力设施、办公室、生产车间、物资仓库、油库、矿井、港口码头、机场机库、石油化工生产及贮存等场所等重点场所的消防保护。
本装置可单独设置用来保护较小空间的保护区,也可多台联用保护较大空间的保护区。
| 1.吊环螺母 | 2.灭火剂储瓶 | 3.信号反馈装置 | 4.感温释放组件 |
| 5.压力表 | 6.电引发器 |
| 灭火剂充装量(kg) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 装置直径(mm) | 266 | 300 | 370 | |||||
| 装置总高(mm) | 310 | 360 | 440 | 460 | ||||
| 灭火剂喷射时间(s) | ≤5 | ≤10 | ≤15 | |||||
| 灭火剂贮存压力 | 1.2 MPa(20℃) | |||||||
| 感温玻璃球动作温度 | 68℃ | |||||||
| 工作启动电源 | ≥DC24V,0.6A | |||||||
| 启动方式 | 感温玻璃球启动方式、电引发器启动方式 | |||||||
| 灭火技术方式 | 全淹没、局部应用 | |||||||
| 驱动气体 | 氮气 | |||||||
| 使用环境温度 | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||
| 产品名称 | 规格型号 | 外型尺寸(Φ*H)mm |
| 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZX-ACT2/1.2-PAVLN | 266*310 |
| 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZX-ACT3/1.2-PAVLN | 266*310 |
| 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZX-ACT4/1.2-PAVLN | 300*360 |
| 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZX-ACT5/1.2-PAVLN | 300*360 |
| 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZX-ACT6/1.2-PAVLN | 300*440 |
| 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZX-ACT8/1.2-PAVLN | 300*440 |
| 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZX-ACT10/1.2-PAVLN | 370*460 |
| 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZX-ACT12/1.2-PAVLN | 370*460 |