本系统主要适用于以下火灾:
1)固体表面火灾;
2)液体火灾;
3)灭火前能切断气源的气体火灾;
4)电气火灾;
典型应用场所:
主要适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、易燃液体存储区、洁净厂房等重点场所的消防保护,也可以用于生产作业火灾危险场所等。

| 产品型号规格 | QMQ5.6/(灭火剂瓶组容积)W-PAVLN | |||
| 灭火剂瓶组容积(L) | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 灭火剂贮存压力 | 0.3 MPa(20℃) | |||
| 最大工作压力 | 8.0 MPa(50℃) | |||
| 灭火剂充装密度 | ≤1.25 kg/L | |||
| 工作启动电源 | ≥DC24V,1.5A | |||
| 灭火技术方式 | 全淹没 | |||
| 灭火剂喷射时间 | ≤10 S | |||
| 启动方式 | 自动、手动、机械应急操作 | |||
| 驱动气体/动力气体 | 氮气 | |||
| 动力气体充装压力 | 13.5 MPa(20℃) | |||
| 驱动气体充装压力 | 6 MPa(20℃) | |||
| 使用环境温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||

示例一

示例二

示例三

示例四
储瓶间的面积和承重要求,可根据瓶组和启动瓶的单元格尺寸和单元格配重估算。
驱动气体瓶组单元格尺寸和配重表
| 驱动气体瓶组 | 产品型号 | 单元格尺寸(m) | 单元格配重(kg) |
| 驱动气体瓶组 | QP4/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 110 |
| QP6/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 115 | |
| QP10/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 120 | |
| QP40/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 150 | |
| QP70/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 180 |
灭火剂瓶组单元格尺寸和配重表
| 气体灭火系统 | 产品型号 | 单元格尺寸(m) | 单元格配重(kg) | 产品最小高度(M) |
| 有管网七氟丙烷灭火系统(外贮压)(5.6MPa) | QMQ5.6/90W-PAVLN | 0.8*0.5 | 400 | 2.0 |
| QMQ5.6/120W-PAVLN | 0.8*0.5 | 480 | 2.3 | |
| QMQ5.6/150W-PAVLN | 0.90*0.6 | 670 | 2.3 | |
| QMQ5.6/180W-PAVLN | 0.90*0.6 | 750 | 2.5 |