消防产品技术中心

消防资源网公众号
气体灭火系统
七氟丙烷灭火系统
IG541气体灭火系统
IG100气体灭火系统
高压二氧化碳灭火系统
全氟己酮(1230)
探火管感温自启动灭火装置
泄压装置
油浸变压器排油注氮灭火设备
气体灭火控制系统
细水雾灭火系统
系统组件
高压细水雾灭火系统
中压细水雾灭火系统
低压细水雾灭火系统
固定消防给水设备
消防泵
消防增压稳压给水设备
消防水箱
消防水泵接合器
自动跟踪定位射流
自动射流灭火装置
自动消防炮灭火装置
消防炮
固定式消防炮
移动式消防炮
灭火器
手提式灭火器
推车式灭火器
简易式灭火器
火灾报警系统
系统组件
消防联动控制系统
可燃气体报警系统
电气火灾监控系统
消防电源监控系统
防火门监控系统
消防电话系统
消防广播系统
吸气式感烟火灾探测系统
图像型火灾探测系统
缆式线型感温火灾探测器
光纤光栅火灾探测系统
气体灭火控制系统
应急照明疏散系统
系统组件
消防应急照明系统
消防疏散指示系统
自动喷水灭火系统
系统组件
湿式系统
干式系统
预作用系统
雨淋系统
水幕系统
消防通用阀门
消防蝶阀
消防闸阀
消防球阀
消防电磁阀
消防单向阀
减压阀
水力控制阀
水锤吸纳器
消火栓系统
室外消火栓
室内消火栓
消防水枪
消防接口
消防水带
消防管道及连接件
沟槽式管件
玛钢管件
镀锌钢管
厨房设备灭火装置
厨房设备灭火装置
泡沫灭火系统
系统组件
泡沫喷雾系统
干粉灭火系统
悬挂式干粉灭火装置
消防防烟排烟系统
系统组件
防烟系统
排烟系统
挡烟垂壁 
建筑耐火构件
防火卷帘
防火窗
防火门
防火玻璃
避难逃生产品
逃生产品
自救呼吸器

七氟丙烷探火管灭火装置(间接式)

品牌
磐龙
产品详情


应用场所  

本装置主要适用于以下火灾:

1) 固体表面火灾

2) 甲、乙、丙类液体火灾

3) 灭火前能切断气源的气体火灾

4) 电气火灾

典型应用场所:

主要适用于各种机房、电缆沟、电缆隧道、电缆夹层、电缆井、发电机房、变配电室、电子设备间、广播电视设施、数据处理中心、电信通讯设施、控制过程中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、影像品保管室、印刷行业场所、应急电力设施、易燃液体存储区、洁净厂房等重点场所的消防保护。

设备组成

七氟丙烷间接式探火管式灭火装置结构图


图片3

1.灭火储瓶
2.灭火剂瓶组压力表
3.容器阀
4.探火管三通
5.压力表开关
6.探火管压力表
7.探火管
8.末端堵头
9.转换接头
10.释放管
11.释放管弯头
12.喷嘴

主要技术参数

型号规格TH-J-Q-3/2.5/150-PAVLNTH-J-Q-6/2.5/150-PAVLN
产品类型间接式
贮存压力(20℃)2.5 MPa2.5 MPa
灭火剂七氟丙烷七氟丙烷
灭火剂充装量3 kg6 kg
探火管最大长度30 m20 m
释放管最大长度12 m12 m
探火管充装压力:1.5 MPa
探火管静态动作温度:150±10℃
使用环境温度:0~50℃
注:1.探火管式灭火装置型号表示:TH-J-Q-3/2.5/150-PAVLN。TH——探火管式灭火装置;J——间接探火管式灭火装置;Q——七氟丙烷探火管式灭火装置;3——灭火剂充装量(kg);2.5——贮存压力(MPa);150——探火管动作温度(℃);PAVLN——磐龙(PAVLN)。