本装置主要适用于以下场所的火灾:
1) 档案馆、图书馆书库、档案资料库、文物库等场所的可燃固体表面火灾;
2) 液压站、油浸电力变压器室、润滑油仓库、透平油仓库、柴油发电机房、燃油锅炉房、燃油直燃机房、油开关柜室等场所的可燃液体火灾;
3) 配电室、计算机房、数据处理机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧(廊)道、电缆竖井等场所的电气设备火灾;
4) 引擎测试间、交通隧道、烟草库房及大空间库房等场所;
5) 某些化工设施的降温以及环保上的控温降尘等。

| 1.控制柜安装架 | 2.控制柜 | 3.泵组出水软管 | 4.泵组主进水管 |
| 5.泵组进水软管 | 6.高压泵 | 7.泵组安装架 | 8.电机 |
| 9.水箱 | 10.液位计 | 11.高精过滤器 | 12.水箱进水管路组 |
| 13.集流管 | 14.稳压泵 | 15.安全阀 | 16.压力表 |
| 17.泄压调压阀 | 18.水箱安装架 |
| 产品型号规格 | XSWBG(额定流量)/14-PL(进口丹佛斯九柱塞泵系列) |
| 产品型号规格 | XSWBG(额定流量)/14-PAVLN(国产九柱塞系列) |
| 额定流量(L/min) | 112 |
| 额定工作压力 | 14 MPa |
| 单台泵组额定流量 | 112 L/min |
| 泵组类型 | 立式(9柱塞)高压泵 |
| 工作电源 | AC 380V,50 Hz |
| 启动方式 | 自动、手动、机械应急 |
| 使用环境温度 | 4 ℃ ~ 50 ℃ |
| 注:1.高压细水雾灭火装置型号表示:如XSWBG112/14-PL。XSW——细水雾灭火装置;B——细水雾灭火装置为泵组式;G——细水雾灭火装置压力等级为高压;112——装置额定流量(L/min);14——装置额定压力(MPa);PL——磐龙(PAVLN) , 代表使用进口丹佛斯九柱塞泵系列。 | |

注1:示意图包含泵组、稳压泵、控制柜等部件的基础尺寸和设备重量(高压系统包括了中继水箱),如需设置独立的储水箱和补水泵,储水箱容积和补水泵应由相关专业计算确定。
注2:细水雾灭火装置设备间的门应能方便设备搬运,门的净宽度可参考所选型号的部件外形尺寸,或者预留吊装孔,吊装孔尺寸建议不小于控制柜及中继水箱的基础尺寸。
| 泵组数量 | 设备型号 | 设备重量 | 设备外形尺寸(长*宽*高) | 基础尺寸(L*W) |
| 一用一备 | XSWBG 112/14-PL | 2460kg | 2.855*1.01*2m | 3.255*1.41m |
| 二用一备 | XSWBG 224/14-PL | 2870kg | 3.36*1.01*2m | 3.76*1.41m |
| 三用一备 | XSWBG 336/14-PL | 3200kg | 3.54*1.01*2m | 394*1.41m |
| 四用一备 | XSWBG 448/14-PL | 3570kg | 4.045*1.01*2m | 4.445*1.41m |
| 五用一备 | XSWBG 560/14-PL | 3860kg | 4.195*1.01*2m | 4.595*1.41m |
| 六用一备 | XSWBG 672/14-PL | 4300kg | 4.7*1.01*2m | 5.1*1.41m |
| 七用一备 | XSWBG 784/14-PL | 4640kg | 4.78*1.01*2m | 5.18*1.41m |
| 八用一备 | XSWBG 896/14-PL | 5030kg | 5.365*1.01*2m | 5.765*1.41m |
| 九用一备 | XSWBG 1008/14-PL | 5350kg | 5.365*1.01*2m | 5.765*1.41m |
暂无评论,快来抢沙发吧!