主要适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、洁净厂房等重点场所的消防保护。

| 灭火剂贮存压力 | 4.2MPa(20℃) |
| 最大工作压力 | 5.3 MPa(50℃) |
| 灭火剂充装密度 | ≤0.95 kg/L |
| 工作启动电源 | ≥DC24V,1.5A |
| 灭火技术方式 | 全淹没 |
| 灭火剂喷射时间 | ≤10 S |
| 启动方式 | 自动、手动、机械应急操作 |
| 驱动气体 | 氮气 |
| 驱动气体充装压力 | 6 MPa(20℃) |
| 使用环境温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ |




储瓶间的面积和承重要求,可根据瓶组和启动瓶的单元格尺寸和单元格配重估算。
驱动气体瓶组单元格尺寸和配重表
| 驱动气体瓶组 | 产品型号 | 单元格尺寸(m) | 单元格配重(kg) |
| 驱动气体瓶组 | QP4/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 110 |
| QP6/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 115 | |
| QP10/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 120 | |
| QP40/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 150 | |
| QP70/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 180 |
灭火剂瓶组单元格尺寸和配重表
| 气体灭火系统 | 产品型号 | 单元格尺寸(m) | 单元格配重(kg) | 产品最小高度(m) |
| 七氟丙烷气体灭火系统(4.2MPa) | QMP40/4.2-PAVLN | 0.45×0.45 | 100 | 1.6 |
| QMP70/4.2-PAVLN | 0.45×0.45 | 160 | 1.8 | |
| QMP90/4.2-PAVLN | 0.45×0.45 | 200 | 2 | |
| QMP100/4.2-PAVLN | 0.45×0.45 | 220 | 2.1 | |
| QMP120/4.2-PAVLN | 0.45×0.45 | 260 | 2.3 | |
| QMP150/4.2-PAVLN | 0.5×0.5 | 330 | 2.3 | |
| QMP180/4.2-PAVLN | 0.5×0.5 | 390 | 2.7 |